Bonjour, (encore moi
)
Pour une salle de bloc opératoire faut il prendre en compte également le temps d'exposition par heure (discontinu) pour réaliser le zonage ou alors considère-t-on que l'émission est continue?
Réponse : On pondère les DD en fonction de la durée d'émission sur une heure.Existe-t-il un système de matérialisation pour les zones spécialement réglementées (Jaune) limitées à un endroit de la salle d'opération???? (sans oublier que l'appareil de RX est mobile et donc le zonage doit être enlevé à la fin de l'opération!!!)
(J'ai vu qu'on pouvait mettre des chainettes
!!! Pas très pratique ni faisable d'ailleurs. Ou alors mettre des signaux lumineux et sonores pour éviter le franchissement, comment on fait si la zone jaune est au milieu de la salle? J'ai vu qu'il y avait des bandes pour les zones intermittentes, faut les coller sur le sol et les enlever à la fin?
Ou alors j'ai vu qu'il fallait mettre des panneaux ("fluorescents" s'il fait trop sombre), un peu encombrant, non?)
Si quelqu'un a une solution...